高速液压夯实机的施工要求及检测标准

[复制链接]

51

主题

51

帖子

219

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
219
发表于 2018-6-6 14:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:选择试验段。尽量选择近期正常施工的路段,实验前不得进行补压等临时性增强措施
2:在试验段确定若干检测点,做标记。典型的监测点不得选择在运土自卸车反复碾压部位
3:夯实机设定为33锤连击。(最大提升高度连击3次),每夯击3锤后检测夯点沉降量,直至累计约30锤或3锤累积沉降量小于15mm(高铁10mm).薄弱结构物旁和其它检测点应减少锤击次数
4:动力触探监测点可按3挡连击9锤、12锤、15锤、或更多锤数,测量沉降量后开挖(开挖深度按需,大多0.6m-1.2m,进行动力触探试验
5:整理测试数据,根据路基承载力要求或承载力提高值,对应确定单点锤击数及相应沉降量,作为施工及检测依据
试验中,锤击次数多时,与夯板邻近的未夯击部位可能出现局部隆起,属未直接夯击部位在冲击和挤压作用下表层或浅层松动所致。下层土体仍得到加固,用薄层碾压技术来解释不妥,正常施工过程中,单点锤击数可根据实际沉降量适当调整。